您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » FX5-CNV-BUS

shiyouwa

shiyouwa   |   当前状态:在线

总积分:904  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-03-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

FX5-CNV-BUS

shiyouwa  发表于 2022/8/23 15:09:52      596 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

配置:FX5U64MT-ES +  FX5-40SSC-S + FX5-BUS-CNV + FX3U-4LC    

1 总线模块FX5-BUS-CNV怎么使用的   编程时WORKS3 上面如何添加才能显示FX5-BUS-CNV + FX3U-4LC

编程时 的 地址如何分配,程序如何写?

2 我使用配置图添加FX5U64MT-ES +  FX5-40SSC-S + FX5-BUS-CNV可以,当FX5-BUS-CNV再添加模块显示报错?


1楼 0 0 回复
  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/8/23 15:21:43

    FX5-BUS-CNV就是一个连接FX3**或者FX2**系列扩展模块的转换接头,地址分配跟扩展FX5同类模块一致,就是智能模块占据一个通道,IO模块地址顺连

    2楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/8/23 15:21:43 发表于2楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/8/23 15:29:34

    FX5-BUS-CNV是用在FX5UC系列的。你这个FX5U 不用这个模块。直接把后面的扩扩展插好就OK  这个模块多出来了

    3楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/8/23 15:29:34 发表于3楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:13:04

    4楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:13:04 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /