dongfei 发表于 2022/8/24 15:08:46
确定有干扰吗?
调试中,工控系统中出现些不易解决的现象,就抹黑给变频器干扰。其实,目前应用的工控产品,都适用工业现场,不会因为某些所谓干扰就会出现故障,注意你的安装细节吧!
引用 dongfei 2022/8/24 15:08:46 发表于2楼的内容
-
-
xue 发表于 2022/8/25 13:39:29
控制变压器就是一个电气隔离,可以把干扰隔离开。但是一般情况下,变频器安装只要得当,干扰基本可忽略。只需要注意触摸屏和通讯线路直接有物理距离就行。
引用 xue 2022/8/25 13:39:29 发表于3楼的内容
-
引用 dongzhang 2022/8/25 14:12:08 发表于4楼的内容
-
-
akkkkk 发表于 2022/8/25 14:34:48
变频器一般是谐波干扰,我觉得控制变压器效果不大,最好是做好屏蔽和磁环,保证控制回路单独且良好的接地。还有就是在柜子器件布局上注意变频器的安装位置,控制回路的线缆要避开变频器的输出线等等。
引用 akkkkk 2022/8/25 14:34:48 发表于5楼的内容
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/8/25 14:43:32
变频器对控制回路的干扰加隔离变压器作用不是很大,而且很大可能是共地引起的
引用 boguan_thl 2022/8/25 14:43:32 发表于6楼的内容
-
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:09:19 发表于7楼的内容