您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三菱FX5U输出模块cclink通讯正常,但信号没反应

shian1742

shian1742   |   当前状态:在线

总积分:894  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-07-28

最后登录时间: 2023-08-23

空间 发短消息加为好友

三菱FX5U输出模块cclink通讯正常,但信号没反应

shian1742  发表于 2022/8/30 11:41:16      230 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

cclink通讯正常,程序上y得电远程输出模块没反应。

1楼 0 0 回复
  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/8/31 11:05:46

    这个你要排除通讯的问题,把模块的组态顺序交换一下看看,或者把远程的模块拿近一点试试。然后是程序上的问题,只是输出没反应,还是说输入继电器,寄存器,都没反应 监控一下就知道了。

    2楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/8/31 11:05:46 发表于2楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:921  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/8/31 11:30:19

    通信正常,但程序给出输出,程序中确认已经输出,并且没有出现双线圈,可以查看PLC参数设置,是否没有将当前的程序添加进扫描周期里。程序运行过程中是不是对这个模块不进行扫描。

    3楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/8/31 11:30:19 发表于3楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:01:35

    4楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:01:35 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /