您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » cp342-5 的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适

dongaxin19

dongaxin19   |   当前状态:在线

总积分:864  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-02-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

cp342-5 的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适

dongaxin19  发表于 2022/9/1 11:31:24      566 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问:cp342-5 的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适?
答:CP342-5 工作原理是, 首先通过硬件配置将各 DP 子站的分布 I/O 映射到 CP342-5 的内 存,然后再通过 FC1(DP_SEND)、FC2(DP_RECV)实现 CPU 与 CP342-5 的数据交换。数据 传递的过程如下:
  FC1
  CPU 内存————->CP342-5 ——————->DP 子站的输出
  FC2
  CPU 内存<————-CP342-5 <——————-DP 子站的输入
  程序中我们控制的只是 CPU 与 CP342-5 之间的通讯,而子站与 CP342-5 的数据交换是由
  CP342-5 根据硬件配置自动完成的。
关于 cp341 与 MM440 通讯
问:我用 s7-300(cp341)与 MM440 的 com 口(29 30)通讯控制变频器2 个 PZD,4 个 PKW 具体参数设置如下:
  P003=3700=51000=52011=12012=22013=4;其他参数采用工厂设置。
  仿照 USS-S7 中的例程进行编程;但是只能向变频器发送 PZD 参数(控制字 1 和主设定值), 但不能返回任何参数。CP341 的指示灯只显示不断发送,接受灯不亮。在数据块 dbnd(DB100)中的 DBW6(通讯状态字)的值为 0200;DBW8(通讯故障字) 的值为 0080;不知是什么意思?
答:CP341(RS422/485)采用(RS485)ASCII 码协议。CP341 如果采用手册中的接线 方式(11+,4-)则 cp341 的接收发送灯同时亮,但是不能进行数据传输;如果接线为(9+,2-)则出现前述情况,即只能向变频器发送 PZD 参数(控制字 1 和主设定值),但不能返回 任何参数。如果你只接了 9、2 的话,现象则说明你的参数设置没有问题。在 4 线方式下,9、2 是发送 端。11、4 是接受端,没有接线自然没有数据返回。
  对 MM440 应该用 2 线方式,接线是
  11(CP341)————-29(mm440)
  4(CP341)————-30(mm440)
  且 2 与 4、9 与 11 要短接,你接了吗?
  此外,在 PKW 中你的任务识别标记 ID 和参数号填对了吗?

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /