WinCC 的很多禁忌·违反了它们,可能会导致 WinCC 运行不正常

akkkkk  发表于 2022/9/2 16:50:39      784 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用 WinCC 有很多禁忌,违反了它们,可能会导致 WinCC 运行不正常,而且通常没有挽救方案。以下总结了一些常见的禁忌,引以为戒。

1、计算机名称,变量名称等不要含有特殊字符,包括中文字符

这些特殊字符或中文字符在某些情况下,将无法被 WinCC 正常解释,可能会导致 WinCC 运行异常。 在 WinCC 在线帮助的“使用 WinCC〉使用项目〉附录〉非法的字符”中可以找到那些不允许使用的字符。

2、安装 WinCC 后,不要修改系统时间或时区

时间作为项目归档数据的重要参数,如果混乱,将导致数据库紊乱。

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/2042303

3、WinCC 安装完成后,不要再更改计算机名称

因为 WinCC 使用 SQL Server,更改计算机名称后,并非数据库中关联计算机名称的所有参数都能自动更新,这将导致在某些访问下会出错。如果 WinCC 安装后,发现计算机名称不符合要求,那就请先卸载 WinCC,再卸载 SQL Server,然后再重新安装 SQL Server 和 WinCC 吧。

4、项目名称及存储项目的路径中不要包含中文

热线上经常接到 WinCC 项目无法激活的问题,其原因就是项目路径中包含中文字符。此时只需将项目另存为到纯英文的路径下即可。

5、登录计算机的用户名不要使用中文,密码不要为空

默认情况下密码为空的用户权限受限。虽然可以按照如下设置取消受限,但不建议这么做。在 Windows 控制面板的“管理工具〉本地安全设置〉本地策略〉安全选项”中,账户:限制密码为空的账户的访问权限。

6、不要轻易修改操作系统的安全设置,DCOM 设置等参数

对于 WinCC 的分布式应用,以及 OPC 应用中,这些参数至关重要。如果由于擅自改动无法正常运行,可以按照如下操作恢复即可(适用于 WinCC 6.2 sp2 以上的版本):

开始〉程序〉SIMATIC〉SIMATIC Security Control〉创建设置,单击“应用”按钮即可。

7、不要修改包含 siemens 文件夹及其子文件夹及文件的属性,以及 WinCC 项目文件夹及其子文件夹及文件的属性。

WinCC 的运行需要访问一些脚本库,C/S 应用下,客户机需要访问服务器的项目文件夹,这些都是建立在共享的基础上的。如果破坏了 WinCC 为这些操作设置的共享权限,那么访问将失败。

8、除非万不得已,不要使用任务管理器强行关闭 WinCC,或者 WinCC 运行中直接将 PC 断电。正确做法是在 WinCC 项目中组态退出运行系统按钮,待 WinCC 运行系统完全退出,手动关闭 WinCC Explorer 后,方可关闭操作系统。

如果 WinCC 长时间没有响应,那么只能强行退出 WinCC。此时请观察硬盘状态,待硬盘没有访问操作时,再强行终止 WinCC。这样可以最大程度地保证WinCC 不被损坏