您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 漏电保护器为什么要采用分级保护?

akeng

akeng   |   当前状态:在线

总积分:614  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-22

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

漏电保护器为什么要采用分级保护?

akeng  发表于 2022/9/5 14:45:12      448 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

因为低压供配电一般都采用分级配电。如果只在线路末端(开关箱内)安装漏电保护器,虽然发生漏电时,能断开故障线路,但保护范围小;同样,若只在分支干线(分配箱内)或干线(总配电箱内)安装漏电保护器,虽然保护范围大,如果某一用电设备漏电跳闸时,将造成整个系统全部停电,既影响无故障设备的正常运行,又不便查找事故,显然这些保护方式都有不足之处。因此,应接线路和负载等不同要求,在低压干线、分支线路和线路末端,分别安装具有不同漏电动作特性的保护器,形成分级漏电保护网。分级保护时,各级选用保护范围应相互配合,保证在末端发生漏电故障或人身触电事故时,漏电保护器不越级动作;同时要求,当下级保护器发生故障时,上级保护器动作,补救下级失灵的意外情况。实行分级保护,可使每台用电设备均有两级以上的漏电防护措施,不仅对低压电网所有线路末端的用电设备创造了安全运行条件和提供了人身安全的直接接触与间接接触的多重防护,而且可以最大限度地缩小发生故障时停电的范围,且容易发现和查找故障点,对提高安全用电水平和降低触电事故、保障作业安全有着积极的作用。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /