主要包括以下几点:
(1)根据25项反措要求、DL/T774检修维护规程等文件规定,完善DCS系统管理制度。
(2)电子间封闭良好,保证温湿度、空气洁净度符合制造厂规定。可将电子间的环境温度信号引入DCS监测。
(3)每天检查系统各机柜风扇是否工作正常,风道有无阻塞。
(4)保证系统供电电源质量且为两路电源可靠供电,当任一电源失去即报警。
(5)电子间禁止使用无线通讯工具,避免电磁场对系统的干扰,避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等。
(6)规范DCS系统软件和应用软件管理,软件的修改、更新、升级必须履行审批授权及负责人制度。做好主机USB端口、光驱等的封闭管理工作。
(7)做好各控制回路的PID参数、调节器正反作用等系统数据记录工作。
(8)检查控制主机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好,画面是否正常。查看故障诊断画面,是否有故障提示。
(9)DCS设备包括DPU、人机接口站等上电应按照一定次序逐一进行,每台设备上电观察正常后再进行下一设备操作。
(10)定期对DCS主系统及与主系统连接的所有相关系统的通信负荷率进行在线测试。检查冗余主从设备状态,条件许可时或定期进行主从设备切换。
(11)对重要组态页进行中文描述;编制试验操作卡并保证随时更新。规范DCS组态作业,运行中尽量不做重大组态修改。
(12)定期逐台重新启动所有人机接口站一次(建议2、3个月左右),以消除计算机长期运行的累计误差。