您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 线性热敏电阻

yanjq

yanjq   |   当前状态:在线

总积分:955  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-21

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

线性热敏电阻

yanjq  发表于 2022/9/13 13:39:04      350 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们投入了大量努力开发接近线性特性的热敏电阻。 这些通常是2或4线设备,需要极度匹配的电阻才能线性 化特性曲线。现代数据采集系统及其计算控制器使这种 硬件线性化不再有必要。

测量

热敏电阻的高电阻率为其提供了独特的测量优势。使 用RTD无需四线电阻测量。例如,常见的热敏电阻值为 5000欧姆(25?C)。通过典型T.C.的4%/?C,100欧姆的测 量导线电阻仅产生0.05?C的误差。这一误差因素比同等 RTD误差小500倍。

缺点-由于是半导体,热敏电阻比RTD或热电偶更容易 在高温下永久失准。热敏电阻的使用通常限于几百摄氏 度并且制造商会发出警告,长时间暴露在即使远低于最 大工作限制的温度下也将导致热敏电阻偏离其指定的 公差。

热敏电阻可制成非常小的尺寸,这意味着它们将快速 响应温度变化。这还意味着其较小的热质量使其特别容 易受自动加热误差的影响。

热敏电阻比RTD或热电偶脆弱得多,并且必须小心安 装以避免破碎或连接分离。

单片线性温度传感器

测温法最近的创新是集成电路温度传感器。它在电压 和电流输出配置中均可用。两者均提供与绝对温度成线 性比例的输出。典型值为1 μA/K和10 mV/K。

除了提供与温度非常接近线性的输出以外,这些设备 还共享热敏电阻设备的缺点并因此具有有限的温度范 围。自动加热和脆弱的问题同样很明显,并且它们需要 外部电源。

这些设备提供了一种方便的途径,可以产生与温度成 正比的模拟电压。因此硬件热电偶参比端补偿电路中出 现了这样的需求。



1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /