手机阅读

s71200 可以用易控组态软件,和MCGS嵌入版触摸屏同时访问吗?想实现的工功能就是我上位机易控软件可以控制,同时我又想实现触摸屏可控制。求教解决方案!谢谢


1楼 0 0 回复
  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2022/9/15 12:32:09

    可以 弄个交换机 拉几根网线

    2楼 回复本楼

    引用 akeng 2022/9/15 12:32:09 发表于2楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/9/15 12:36:41

    使用MODBUS TCP 协议,则有几个上位机,就用几个服务器指令 MB_SERVER,每一个MB_SERVER都使用自己的背景数据块,每一个使用不同的连接

    3楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/9/15 12:36:41 发表于3楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2022/9/16 13:43:53

    每一个 MB_SERVER 指令的 CONNECT 脚处定义的那个指向连接描述结构的指针,结构类型为 TCON_IP_v4;
    在这个结构体中指定相应上位机的 IP 地址、以及使用的本地连接号(占用的是开放式通讯源,针对每台上位都不同)、本地端口号(本地端口号502、503、504等,也是针对每台上位都不同)

    4楼 回复本楼

    引用 Akendy 2022/9/16 13:43:53 发表于4楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/9/16 13:48:48

    一个一个增加,做通一个再增加一个。慢慢增加服务器指令。

    5楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/9/16 13:48:48 发表于5楼的内容

  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2022/9/16 14:41:11

    最好还是走网口避免同时控制功能冲突。实在不会就触摸屏走串口,上位机走网口,同时控制而不冲突就得在程序里下点功夫。