1.联锁保护系统的调试应在仪表联校(即单回路试验)合格后,工艺试车前进行。

2.压缩机组和大型机泵的联锁保护系统(例如压缩机组的润滑油压力低低联锁)应在设备单机试运前完成.

3.仔细分析设计给出的联锁逻辑图,明确设计意图,弄清“条件”与“结果”的逻辑关系。

4.按设计给出的设定值把现场的一次元件整定好。

常开、常闭触点的选择要符合联锁逻辑要求。

一般来说,工艺开关的高报警(联锁)应接常闭触点,低报警(联锁)应接常开触点。

如果现场的检测元件的模拟输出值越过联锁设定值时,逻辑内部的软件触点动作,信号送到联锁逻辑,对于所有的硬件、软件设定点不得随意更改。

5.检查联锁保护系统内部的联锁逻辑动作情况

摘掉联锁保护系统的联锁输出连线,在联锁保护系统工程师站把联锁输入全部置于手动,用“FORCE”功能在手动状态下满足所有联锁条件,则联锁系统应正常运行。

逐个验证联锁条件,任意一个不满足时,联锁应动作。

联锁保护系统内部的联锁逻辑动作要符合设计图纸的要求。

6.进行联锁输出的手动实验

用“FORCE”功能手动操作联锁输出,使联锁保护系统所控制的联锁阀、机、泵等动作准确、可靠、动作时间符合设计要求,回讯信号正常

7.进行系统的联动实验

(1)把联锁系统的所有输入输出信号连接好,继电器供电,联锁保护系统的所有信号投入自动,使现场所有联锁元件处于正常工作的状态,联锁系统应正常运行。

在运行中,逐个让联锁条件超越设定值,则联锁动作、开(停)机泵或使联锁阀处于安全位置。

(2)对于控制室辅操台参与联锁逻辑的信号,要核对钥匙开关的触点状态是否与面板标注位置一致,按钮开关的状态是否符合设计要求。

(3)对于逻辑比较复杂,输入、输出信号多的联锁保护系统,应分段进行试验。