控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 4.2电寿命曲线没看懂
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
boyuebj 发表于 2022/10/17 15:54:28 866 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
谁能帮我解释一下吗 4.2的电寿命曲线。
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-08-17
rdyb 发表于 2022/10/17 15:59:49
异步电动机P=5.5kW. Ue=400 ( 380V), Ie=11A , Ic6xle=66A, 要求20万次操作根据曲线选择,需要接触器的额定值为CJX2-32。
引用 rdyb 2022/10/17 15:59:49 发表于2楼的内容
yanhe | 当前状态:在线
总积分:851 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-04-07
yanhe 发表于 2022/10/17 16:18:10
交流接触器电寿命曲线怎么还有解释呢?触点在断开不同负荷的动作次数呗。
AC3和AC4二种状态的曲线。
引用 yanhe 2022/10/17 16:18:10 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分