您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 4.2电寿命曲线没看懂

boyuebj

boyuebj   |   当前状态:在线

总积分:934  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-09-25

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

4.2电寿命曲线没看懂

boyuebj  发表于 2022/10/17 15:54:28      866 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

谁能帮我解释一下吗  4.2的电寿命曲线。

1楼 0 0 回复
  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2022/10/17 15:59:49

    异步电动机P=5.5kW. Ue=400 ( 380V), Ie=11A , Ic6xle=66A, 要求20万次操作根据曲线选择,需要接触器的额定值为CJX2-32。

    2楼 回复本楼

    引用 rdyb 2022/10/17 15:59:49 发表于2楼的内容

  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2022/10/17 16:18:10

    交流接触器电寿命曲线怎么还有解释呢?触点在断开不同负荷的动作次数呗。

    AC3和AC4二种状态的曲线。


    3楼 回复本楼

    引用 yanhe 2022/10/17 16:18:10 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /