您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 真空断路器拒合且出现跳跃的原因及处理方法

donghui1027

donghui1027   |   当前状态:在线

总积分:925  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-03

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

真空断路器拒合且出现跳跃的原因及处理方法

donghui1027  发表于 2022/10/19 15:40:45      772 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1电磁操作机构的合闸铁心顶杆长度不够,应调整铁心顶杆长度使其滚轮和托架之间间隙符合2±0.5mm的要求。

2辅助开关断开过早,此时调整辅助开关拉杆长度使其在断路器触头闭合之后再断开。

3弹簧储能操作机构合闸弹簧限位不可靠、合闸不到位,合闸弹簧储能结束,但电机电位不能切断。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /