NJ501-1300PLCIP地址被人意外改成192.168.255.1无法修改IP

ingrry  发表于 2022/11/2 16:44:36      702 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

欧姆龙NJ501-1300PLC IP地址被人意外改成192.168.255.1了,SysmacStudio1.45现在不能连接了,USB直接连接也报通讯错误,SysmacStudio1.45选择通过Ethernet 直接连接写连接IP地址时无法写入第三位大于254的IP地址例如192.168.254.1就可以,连接目标IP地址写192.168.255.1就不可以。现在通过Network Configurator可以连接上,但还是不能修改IP,进去读不出IP设置,求教怎样处理,或者PLC恢复出厂设置也行

1楼 0 0 回复
  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2022/11/2 16:45:18

    设置成BootP动态获取IP了  

    2楼 回复本楼

    引用 ak333 2022/11/2 16:45:18 发表于2楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/11/3 11:35:51

    通过USB是最容易处理的了,USB与网口不相干的,应该不至于报错;

    3楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/11/3 11:35:51 发表于3楼的内容

  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2022/11/3 11:53:41

    在Sysmac studio的安装目录下有个工具,可以通过以太网直接连接PLC,你可以试试