您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 从表压倒绝压的换算处理不当引入的误差

ak333

ak333   |   当前状态:在线

总积分:523  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-05-30

最后登录时间: 2023-09-28

空间 发短消息加为好友

从表压倒绝压的换算处理不当引入的误差

ak333  发表于 2022/11/2 16:47:12      385 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

国际蒸汽表中的自变量压力均以绝压表示,而工程上习惯使用表压力,压力测量采用表压力变送器,成千上万台普通压力表显示的也都是表压力,操作人员习惯用表压力进行操作,因此就产生了从表压力到绝对压力的换算问题。按照原理,一台表压力变送器或一台普通压力表所测压力如果用绝压表示,应为其表压力示值加上仪表周围的大气压,但是此大气压是每时每刻都在变化的,工程上用仪表所在地区的全年平均大气压来代表此周围大气压,这样处理虽对当前值有少许影响,但在一年期间由于影响值有正有负,正负相抵,全年平均影响值近似为零。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /