开关电源的负极短接后,负极可以混用吗?(相当于几个PLC控制箱,都有各自的开关电源,把几个电箱的开关电源负极全短接,然后用短接后的负极经过各种触点后直接到了另1个电箱的PLC的输入点(相当与连机信号),注意各自电箱的PLC输入公共端都用是自己电箱的开关电源正极)。这种做法靠谱吗?
-
-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
luckboykite 发表于 2022/11/7 14:47:17
所有负极都接地不可以吗?
引用 luckboykite 2022/11/7 14:47:17 发表于2楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/11/8 15:06:47
柜内多个同样电压等级的开关电源或者不同电压等级但是是一个PLC用的电源,一般为了做等电位将多个开关电源的负极或者正极并接在一起(一般漏极信号、NPN信号等等是负极接一起,源极信号、PNP信号等等是正极接一起,这个为了方便信号处理接线),反之不这样做,有可能产生寄生回路导致电源电压叠加,电压过高损坏器件
引用 dongaxin19 2022/11/8 15:06:47 发表于3楼的内容
-
-
-
-
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-20
最后登录时间: 2023-08-31
-
dongyuanxun 发表于 2022/11/8 15:37:22
接法是没什么问题,但是PLC工作尽量避开带感性的负载,你把电磁阀都一起接到PLC了,电源经过熔断器到继电器再到电磁阀。那么烧的是保险,电源就分路,确认是不是电磁阀是不是不能吸合烧了的。
引用 dongyuanxun 2022/11/8 15:37:22 发表于4楼的内容
-
-
引用 zrnyb 2022/11/9 17:36:57 发表于5楼的内容