您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 开关电源的负极短接后,负极可以混用吗?

luckynf

luckynf   |   当前状态:在线

总积分:915  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-19

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

开关电源的负极短接后,负极可以混用吗?

luckynf  发表于 2022/11/4 15:12:55      1146 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

开关电源的负极短接后,负极可以混用吗?(相当于几个PLC控制箱,都有各自的开关电源,把几个电箱的开关电源负极全短接,然后用短接后的负极经过各种触点后直接到了另1个电箱的PLC的输入点(相当与连机信号),注意各自电箱的PLC输入公共端都用是自己电箱的开关电源正极)。这种做法靠谱吗?

1楼 0 0 回复
  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/11/7 14:47:17

    所有负极都接地不可以吗?

    2楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/11/7 14:47:17 发表于2楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/11/8 15:06:47

    柜内多个同样电压等级的开关电源或者不同电压等级但是是一个PLC用的电源,一般为了做等电位将多个开关电源的负极或者正极并接在一起(一般漏极信号、NPN信号等等是负极接一起,源极信号、PNP信号等等是正极接一起,这个为了方便信号处理接线),反之不这样做,有可能产生寄生回路导致电源电压叠加,电压过高损坏器件

    3楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/11/8 15:06:47 发表于3楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/11/8 15:37:22

    接法是没什么问题,但是PLC工作尽量避开带感性的负载,你把电磁阀都一起接到PLC了,电源经过熔断器到继电器再到电磁阀。那么烧的是保险,电源就分路,确认是不是电磁阀是不是不能吸合烧了的。

    4楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/11/8 15:37:22 发表于4楼的内容

  • zrnyb

    zrnyb   |   当前状态:在线

    总积分:884  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-06-04

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    zrnyb   发表于 2022/11/9 17:36:57

    输出共地是可以的

    5楼 回复本楼

    引用 zrnyb 2022/11/9 17:36:57 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /