您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 从表压倒绝压的换算处理不当引入的误差

shiyouwa

shiyouwa   |   当前状态:在线

总积分:904  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-03-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

从表压倒绝压的换算处理不当引入的误差

shiyouwa  发表于 2022/11/7 16:01:18      675 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在此项处理中容易引起误解的有如下几个方面。

(1)查表时过度简化,用100kPa代表当地大气压。

在制作仪表校验单时,需人工查密度表,容易犯的错误是将表压力值简单地加上100kPa即作为绝对压力,然后去查密度表,而被检表中的当地全年平均大气压仍为101.325kPa,因此出现了1.325kPa的计算误差和相应的密度误差,曾经发生过计量检定结构因为简化操作而将本来合格的仪表判为不合格的事情。

按照关系式计算,当被检表为0.2级时,压力在0.55MPa(G)以下的检定点都会因此引起不合格。

检定人员如此查表也有他们的理由,有的出版物上面提供的蒸汽密度表特别强调一句话,即“本表不供精确内插,更不允许外推”。为了不违背作者的忠告,下面的方法可以解决这一矛盾,即检定时将被检表中的当地全年平均大气压也设定为100kPa,这样,计算机查表和人工查表就能得到相同的结果。但应注意,检定证上应标明当地全年平均大气压为100kPa这一检定条件,而且在该二次表投入使用时应当用当地全年平均大气压的实际值代替检定时的“假定值”。

 (2)用标准大气压代替当地大气压。

在流量二次表出厂校验时,往往因不明了具体的一台仪表最终用户在何处以及某个地区当地全年平均大气压数值,而将当地全年平均大气压设定为标准大气压101.325kPa(A),如果在仪表开表投运时不将此压力值修改为当地全年平均大气压的实际数据,就会因此而引入不少许误差。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /