西门子TP1200触摸屏审计追踪写入远程PC

dongaxin19  发表于 2022/11/24 14:44:09      3280 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在做西门子触摸屏TP1200的审计追踪功能时,要求将审计追踪文件直接写入到工控机。目前写入到SD卡没有问题,但是在写入到远程PC时会报错,远程PC端已做文件夹共享,路径是E:\Auditlog。远程PC和触摸屏等设备通过交换机连接,远程PC有固定IP。通过其他电脑测试,可以正常读写E:\Auditlog下的文件。不知道哪里设置不对,现在触摸屏无法将审计追踪文件写入远程PC,求教谢谢


1楼 0 0 回复
  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/11/25 14:01:56

    Win10要手动开启smb通讯。

    2楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/11/25 14:01:56 发表于2楼的内容

  • zrnyb

    zrnyb   |   当前状态:在线

    总积分:884  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-06-04

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    zrnyb   发表于 2022/11/25 14:10:17

    需要在触摸屏里设置一下Windowns登录用户名和密码。