案例简介:本案例是用北京小疆智控(北京)技术有限公司生产的GW-PN5002型RS232PROFINET网关连接GXG电子天平与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,GW-PN5002型RS232PROFINET网关,GXG电子天平两台。

 



 

 

1、首先创建新项目文件;



2、导入GSD 文件。将RS232PROFINET 网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;



3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD选择安装,等待安装成功;



4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,RS232Profinet网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;



5、点击未分配与PLC进行连接后就可对网关的属性进行参数的设定;



6、RS232PROFINET网关属性,修改RS232PROFINET 网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号);

需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;



7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;



8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;



9、打开RS232PROFINET网关配置软件;



10、RS232PROFINET网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的RS232PROFINET 网关组态要完全一致;

需要注意的是:设备名不要添加/*-这类符号



11、RS232PROFINET网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式。本案例用主从模式进行配置;



12、RS232PROFINET网关配置软件中,右键子网添加节点。根据天平手册设置波特率等其他相关参数;




13、RS232PROFINET网关配置软件中,右键节点添加交换;



14、RS232PROFINET网关配置软件中,在添加完请求和相应参数后对数据长度做需求更改,包括内存映射地址。(内存映射地址初始为0,对应博图组态中网关监控表里 I 地址的第一位监控值;



所有参数在设置好后一定要敲一下回车确定下。

 

15、RS232PROFINET网关配置软件中设置好所有参数后,进行配置下载;

下载步骤如下:







16、通过博图监控表可见ID66的监控值为23;ID170的监控值为4g,天平表显为23.4g;





1楼 0 0 回复