您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 通风管道防吸扁方案?

akuan

akuan   |   当前状态:在线

总积分:510  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

通风管道防吸扁方案?

akuan  发表于 2022/11/29 14:42:22      553 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

主风机185KW配了ABB ACS580变频器。主风机把车间废气引过来往废气设备处理后从排放口排出。车间废气的送风不由我方设备控制(而且废气量也不一定,1到4个车间,有时只开1个),怎样通过一个风管压力变送器来防止废气管道被吸扁?

1楼 0 0 回复
  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/11/29 14:51:45

    最简单的办法是在过滤器前安装一个负压传感器,用PID控制风机转速,以保证风机进口管道压力稳定。

    建议在负压传感器前端加一段支管,当负压高于设定值时,打开此支管阀门补风,以降低主管道负压


    2楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/11/29 14:51:45 发表于2楼的内容

  • ak14

    ak14   |   当前状态:在线

    总积分:433  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-12

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    ak14   发表于 2022/11/30 16:11:28

    按照车间个引入 多段速运行。

    3楼 回复本楼

    引用 ak14 2022/11/30 16:11:28 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /