您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 项目案例丨EtherCAT转PROFINET应用与欧姆龙伺服器应用

bjwljs

bjwljs   |   当前状态:在线

总积分:126  2024年可用积分:0

注册时间: 2022-03-09

最后登录时间: 2023-04-07

空间 发短消息加为好友

项目案例丨EtherCAT转PROFINET应用与欧姆龙伺服器应用

bjwljs  发表于 2022/12/12 16:16:08      639 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的伺服驱动器等设备。西门子的PLC采用PROFINET实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议转换。稳联技术WL-PN-ECATM系列的网关提供了,快速可行的解决方案。

 

方案介绍:

WL-PN-ECATM支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射。每个以太网网络都提供双端口交换机,方便连接和网络扩展。



 

1、首先添加网关GSD文件;


 

2、找到网关模块进行组态;



 

3、设置网关的IP地址和设备名称;

需要注意的是:不要把自动生成PROFINET设备名称勾选


 

4、设置网关的输入输出字节数长度;


 

5、下载组态到PLC;


 

6、打开网关配置软件进行ECAT设置;


 

7、新建项目选择PN2ECAT;


 

8、配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致;


 

9、在设备列表中查找并选定所需设备;


 

10、对欧姆龙伺服驱动器进行参数配置, PDOs在下方参数栏中添加所用参数项;


 

11、配置完成后运行;


 

12、直接对对应的IQ地址读写即可;


 

结论

在本案例中,网关模块WL-PN-ECATM作为欧姆龙伺服驱动器设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了S7-1200 PLC通过PROFINET协议对伺服器进行控制。



1楼 0 0 回复