您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 帮忙算一下需要用多粗的电缆

dongyuanxun

dongyuanxun   |   当前状态:在线

总积分:853  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-09-20

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

帮忙算一下需要用多粗的电缆

dongyuanxun  发表于 2022/12/13 14:09:59      1317 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1600kw 铺设100米远,380v的   需要多粗的电缆

1楼 0 0 回复
  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2022/12/13 17:24:05

    功率有点大,可以考虑架空输电母排,然后下来配电柜分到各个配电柜。

    2楼 回复本楼

    引用 xue 2022/12/13 17:24:05 发表于2楼的内容

  • akkkkk

    akkkkk   |   当前状态:在线

    总积分:665  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-30

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akkkkk   发表于 2022/12/14 15:09:04

    如果说电缆线,看你1600KW工作制怎样的,如果同时切入持续通电,就按照1600干,如果设备不通时持续工作,按照最大设备功率选电缆即可。

    3楼 回复本楼

    引用 akkkkk 2022/12/14 15:09:04 发表于3楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2022/12/14 15:58:09

    建议改成高压供电

    4楼 回复本楼

    引用 akeng 2022/12/14 15:58:09 发表于4楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/12/14 16:04:03

    这得要铜排了,还是高压供电比较合理。

    5楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/12/14 16:04:03 发表于5楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/12/15 14:43:49

    供电设计最重要的是计算负荷,包括了需要系数、同期系数、功率因数这些影响因素。

    如果1600KW是单台设备用电功率,也还要有功率因数。


    6楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/12/15 14:43:49 发表于6楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2022/12/15 14:54:06

    做供电设计就很少有用铜导体的,比铝导体的价格要高7、8倍。看看高压铁塔、城市10KV有铜线吗?

    铝导体做电力输送,既轻又软施工方便,因为价格便宜,截面放大二挡,比铜导体阻抗还小呢。


    7楼 回复本楼

    引用 Akendy 2022/12/15 14:54:06 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /