您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » LG二分之一点位是什么意思

akkkkk

akkkkk   |   当前状态:在线

总积分:665  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-30

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

LG二分之一点位是什么意思

akkkkk  发表于 2022/12/14 15:10:49      1125 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

交流220V供电,LG  FG短接在一起再接地,会不会有问题,求教谢谢

1楼 0 0 回复
  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/12/14 15:19:06

    AC输入的时候,电压减半,也就是说你输入AC24V以后,相当于输入了AC12V电压。

    2楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/12/14 15:19:06 发表于2楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/12/14 16:05:41

    这两个都是接地端子,FG是屏蔽接地,也就是你传感器的屏蔽层要接的地,相当于零电位。

    LG是电源输入的滤波器端子,如果使用交流供电,这个端子会有输入电压的一半电压,不是零电位,所以这两个接地是由区别的,建议不要接在一起。


    3楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/12/14 16:05:41 发表于3楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/12/15 14:44:58

    二分之一电位可能是因为外壳存在感应电压。信号与动力接地必须分开接,防止干扰