控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电气工程设计常见问题
akeng | 当前状态:在线
总积分:614 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-10-22
最后登录时间: 2023-09-07
空间 发短消息加为好友
akeng 发表于 2022/12/14 15:55:46 852 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱。
正确(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:a:电压,电流,最大分断容量等电气参数的要求;b:尽量选用标准配置,安装间隔不应超出柜体的最大安装空间,c:安装间隔的总电流不应大于柜内分支母线的额定电流;d:配电箱尺寸不宜太大,以不影响安装检修和操作。当配出回路较多时应采用柜体落地安装。
ingrry | 当前状态:在线
总积分:1063 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-14
最后登录时间: 2023-09-26
ingrry 发表于 2022/12/14 16:03:08
ding
引用 ingrry 2022/12/14 16:03:08 发表于2楼的内容
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2022/12/15 14:42:30
学习了
引用 1620745 2022/12/15 14:42:30 发表于3楼的内容
Akendy | 当前状态:在线
总积分:554 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-12-02
Akendy 发表于 2022/12/15 14:55:17
涨知识
引用 Akendy 2022/12/15 14:55:17 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分