控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电气工程设计常见问题
yanhe | 当前状态:在线
总积分:851 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-04-07
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
yanhe 发表于 2022/12/16 16:57:06 1019 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
发电机房,储油间及燃气锅炉房等场所的电气设计要求。
正确(或建议)做法:1. 燃气锅炉房,直燃机房等属于爆炸性气体混合物环境的2区,应按爆炸性气体环境电气装置的设计要求进行设计,应采用隔爆型灯具,插座和控制盘;可采用铜芯导线穿镀锌焊接钢管明配,并做好隔离密封。2. 发电机房,储油间属于火灾危险环境的21区,应按火灾危险环境内电气装置的设计要求进行设计,固定安装的灯具防护级别不低于IP2X,配电柜,接线盒的防护级别不低于IP5X,可采用铜芯导线穿钢管或刚性塑料管配线也可穿钢管明配。
shixb168 | 当前状态:在线
总积分:953 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-08-17
shixb168 发表于 2022/12/16 17:05:07
ding
引用 shixb168 2022/12/16 17:05:07 发表于2楼的内容
yan1999 | 当前状态:在线
总积分:839 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-04-11
最后登录时间: 2023-08-23
yan1999 发表于 2022/12/20 14:42:14
学习
引用 yan1999 2022/12/20 14:42:14 发表于3楼的内容