您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电气工程设计常见问题

dongzhang

dongzhang   |   当前状态:在线

总积分:887  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-24

最后登录时间: 2023-09-01

空间 发短消息加为好友

电气工程设计常见问题

dongzhang  发表于 2023/1/4 16:18:49      694 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

消防负荷与非消防负荷不应共用配电回路.重要的消防负荷应在最末一级配电箱处设自动切换装置。

正确(或建议)做法:
消防用电设备应采用专用回路供电,并应有明显标志。消防控制室,消防水泵房,消防电梯,防烟排烟风机等重要消防用电设备应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。住宅走道应急照明可与走道公共照明共用双电源切换箱。


1楼 0 0 回复
  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2023/1/4 16:29:17

    ding

    2楼 回复本楼

    引用 akeng 2023/1/4 16:29:17 发表于2楼的内容

  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2023/1/4 16:58:59

    ding

    3楼 回复本楼

    引用 xue 2023/1/4 16:58:59 发表于3楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2023/1/4 17:08:59

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 Akendy 2023/1/4 17:08:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /