您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子200smart在子程序中可以写进去延时吗

shida111

shida111   |   当前状态:在线

总积分:921  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-09-10

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

西门子200smart在子程序中可以写进去延时吗

shida111  发表于 2023/2/2 15:03:01      1881 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子200smart在子程序中可以写进去延时吗?怎么写?比如我有6台电机,按下启动按钮从第一台开始间隔10秒依次延时启动,按下停止延时10秒依次停止

1楼 0 0 回复
  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2023/2/2 15:36:08

    参考一般定时器用法即可如果精确考虑,还可以使用定时中断。

    2楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2023/2/2 15:36:08 发表于2楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2023/2/3 15:03:09

    延时启动和停止是最基本的控制功能,根本用不着计数器那么麻烦,直接MOVE指令即可,每个电机对应各自的寄存器,比如1号电机启动1传给1号寄存器,延时到了再把2传给2号寄存器,然后用一个比较指令,很简单就能实现

    3楼 回复本楼

    引用 yanjq 2023/2/3 15:03:09 发表于3楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2023/2/3 15:23:14

    用一个定时器可以完成,用多个定时器也可以完成

    4楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2023/2/3 15:23:14 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2023/2/3 15:42:33

    定时器一直计数无所谓的,不要担心PLC装不下

    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2023/2/3 15:42:33 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /