MCGS的modbus采集到的数据与仪表 数据对不上

oks123  发表于 2023/2/27 16:21:48      1254 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MCGS的modbus采集到的数据与仪表 数据对不上,哪里设置出问题?

1楼 0 0 回复
  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2023/2/27 16:53:03

    解码顺序改一下看看  MCGS 设备地址要加1


    2楼 回复本楼

    引用 yanhe 2023/2/27 16:53:03 发表于2楼的内容

  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2023/2/27 17:06:10

    看看大小端

    3楼 回复本楼

    引用 shixb168 2023/2/27 17:06:10 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2023/3/6 15:41:44

    通道数据需要处理的。数据类型是否正确 ,实数 无符号16位还是32位,,等等

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2023/3/6 15:41:44 发表于4楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2023/3/6 16:14:27

    设备各个参数寄存器地址是16位的,但是有分辨率,你MCGS建立设备时就选16位无符号或者有符号,然后在上位机按分辨率线性处理就行,不用选浮点数格式的。

    5楼 回复本楼

    引用 shian1742 2023/3/6 16:14:27 发表于5楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2023/3/6 16:35:57

    读取上来的是整数,你肯定要进行换算的

    6楼 回复本楼

    引用 bonbo 2023/3/6 16:35:57 发表于6楼的内容