24V开关电源输入220V、输出24V、电流10A、功率240w , 依据什么来选择的功率、以及输出电流。
根据什么来计算用电线路的规格、平方。一个阀30w,一共六个,线圈24V。应该怎么计算?求教谢谢
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2023/3/24 17:31:45
一个阀的电流为:I=P/u=30/24=1.25A
6个阀的总电流为:1.25*6=7.5A
考虑留有一定的余量, 所以选择输出24V、电流10A、功率240w的开关电源。
引用 hypermill9 2023/3/24 17:31:45 发表于2楼的内容
-
-
-
shiyouwa 发表于 2023/3/24 17:37:13
选择导线线径的目的是要考虑导线的压降问题, 电磁阀一般允许电压降为15%,24V电源允许电压降取4V。 如果用2*1.5的铜线, 其电阻为0.014欧/m,则电线的最大长度为4V/(0.014*2*1.25)=114m。 如果距离远就加大线径。
引用 shiyouwa 2023/3/24 17:37:13 发表于3楼的内容
-
-
yanjq 发表于 2023/3/27 16:05:49
1、电磁阀一般都有标称参数,以标称参数为准吧;
2、开关电源输出,一般都是有调节范围的。如果选线偏小,有可能压降过大。可以加大调节输出电压。
3、至于选线,电磁阀1平方比较常用,也有用2.5平方的。要求质量较好电线或电缆。
引用 yanjq 2023/3/27 16:05:49 发表于4楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2023/3/27 16:21:18
1、通过感性负载后电压会超前电流,功率因数cosa的a就是就是电压超前电流的角度,有功功率变小了,负载功率不变的情况下,原有的电源就要加大功率了。
2、电感的电流不能突变,但电压可以,突然断电会产生比较高的感应电压
引用 donghui1027 2023/3/27 16:21:18 发表于5楼的内容
-