FX 5U RTU通讯协议支持功能报警H7D16故障?

akkkkk  发表于 2023/3/29 16:10:44      353 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

项目调试,更改变频器频率,用1秒周期轮询没反应,将PLC STOP后再RUN,频率更改进去了,但是PLC报警了个H7D16问题出在哪里?

1楼 0 0 回复
  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2023/3/30 15:05:46

    有多条CPRTCL指令吗?要轮循执行。

    2楼 回复本楼

    引用 Akendy 2023/3/30 15:05:46 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /