您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三相驱动器怎么跟伺服接线

ingrry

ingrry   |   当前状态:在线

总积分:1063  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-14

最后登录时间: 2023-09-26

空间 发短消息加为好友

三相驱动器怎么跟伺服接线

ingrry  发表于 2023/5/30 17:49:34      581 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相的驱动器电压是220v的怎么接伺服  驱动器型号是SG-30A

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2023/5/31 17:02:41

    这是一台三相220V供电的伺服驱动器,通过三相伺服变压器供电。三相380V变成三相220V给伺服供电。

    这台伺服可以用单相吧,R、S、T端任意二点接220V电源试试。很多小功率伺服驱动器都可以单相供电。


    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2023/5/31 17:02:41 发表于2楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2023/6/1 16:46:22

    一般小型三相220伺服驱动器,输入R S T可以接3相220V,也可以空一个输入端子接单相220V电源,输出3相 U V W接伺服电机。

    3楼 回复本楼

    引用 1620745 2023/6/1 16:46:22 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /