您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?

boyuebj

boyuebj   |   当前状态:在线

总积分:934  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-09-25

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?

boyuebj  发表于 2023/6/26 15:15:38      343 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。 S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒. 

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2023/6/27 14:23:16

    ding

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2023/6/27 14:23:16 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2023/6/30 16:32:06

    学习

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2023/6/30 16:32:06 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2023/6/30 16:54:45

    谢谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2023/6/30 16:54:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /