手机阅读
用300PLC编程控制西门子440变频器,在触摸屏输入40hz对应变频器也要是40hz,要用dp通讯 为什么?
yanjq | 当前状态:在线
总积分:955 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-21
最后登录时间: 2023-08-30
yanjq 发表于 2023/8/2 17:03:20
第一个PQW,控制字047F启动,047E准备
第二个PQW,0-4000,对应0-50HZ,其它参数按图设置及快速调试参数就可以了
引用 yanjq 2023/8/2 17:03:20 发表于2楼的内容