软水器再生时间设置不合理

donghui1027  发表于 2023/8/2 17:07:02      380 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

程序显示再生时间或流量未到,但实际出水不合格。
A、时间型,再生时间设置不正确,超过系统的最大制水周期。如本应2天再生一次的,设为20天再生一次。
B、流量型,流量不向下减,流量计损坏,无瞬时流量。主要原因有:
①叶轮被异物卡住或吸住铁物质,不能旋转。
②流量计线损坏或流量计插口与主板松动。   
③F74一体式流量型控制阀叶轮偏心,转动不畅。
④主控板故障。