手机阅读
用上升沿做了五个设置定时开关的程序。第一个断电后不动作,后面的四个都正常。什么原因
Akela | 当前状态:在线
总积分:183 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-06-21
最后登录时间: 2023-08-16
Akela 发表于 2023/8/16 14:36:55
调用子程序的EN端需要一直ON.