您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » S7200 SMART控制伺服出现固定百分比误差

shian1742

shian1742   |   当前状态:在线

总积分:894  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-07-28

最后登录时间: 2023-08-23

空间 发短消息加为好友

S7200 SMART控制伺服出现固定百分比误差

shian1742  发表于 2023/8/23 15:56:27      269 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

S7200 SMART通过运动向导输出一路脉冲控制两路伺服(脉冲口并联给两个伺服驱动器),用GOTO指令,让伺服电机驱动一个减速比51.3的减速机,最终给一个驱动轮,目前检查不论是让电机转100圈、500圈,用PLC发出指令数和伺服接受的指令数相比,都会有0.7%左右的误差,把另一个伺服断开仍然有相同的误差。请问这是怎么造成的,如何消除?谢谢


1楼 0 0 回复
  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2023/8/30 16:24:53

    这种硬件接线就不提供,本身脉冲输出口提供的电流就很小,计算过程中尽量避免出现除不尽小数的情况

    2楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2023/8/30 16:24:53 发表于2楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2023/8/30 16:32:24

    硬件上你可以测试下单个伺服是否有误差,如果有那就是减速比不对,一般减速比51.3的这种情况绝对绝对有精确齿轮比,这个是约等于减速比,需要找厂家提供

    3楼 回复本楼

    引用 yanjq 2023/8/30 16:32:24 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /