您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 热电阻信号线异常导致不能被AB PLC识别

fammmy

fammmy   |   当前状态:在线

总积分:1168  2024年可用积分:687

注册时间: 2021-08-20

最后登录时间: 2024-11-12

空间 发短消息加为好友

热电阻信号线异常导致不能被AB PLC识别

fammmy  发表于 2023/9/21 8:45:23      540 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助:

AB的一个1794-IR8的模块,用于接PT100热电阻,但目前有一只热电阻无法识别。


可以确定的是模块是好的,问题出现在热电阻或热电阻与模块之间的导线上,大概率是在导线上的问题,因为更换过热电阻尝试,异常现象相同,问题不能解决。


该热电阻的各种现象表现为:

该热电阻在没有接到模块上时,用万用表测量电阻,阻值是正常的,包括补偿导线;

只将热电阻的补偿导线接到模块上的COM端,再测电阻显示为0;

断开导线与热电阻的连接,测量三芯导线每两芯之间的电阻分别为(大概值):2MΩ、2MΩ、5KΩ;

该热电阻前期异常表现为实际-10℃,测量数据约为-180℃。


求解该热电阻的故障原因是什么。


恳请各路大佬帮助,多谢!


1楼 0 0 回复
  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:404  2024年可用积分:205

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2023/9/21 8:55:08

    导线绝缘都5K电阻了,还有啥犹豫,换线吧!

    热电阻不使用补偿导线,三线传输实现误差补偿。补偿导线用于热电偶传感器。


    2楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2023/9/21 8:55:08 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:677  2024年可用积分:415

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/9/21 8:55:46

    热电阻通常用的是1.5平方的铜芯线,铜芯的电阻系数按0.0123计算, 1000米的双线电阻也不会超过25欧姆,而你的双线电阻最小都是5000欧姆。明显是导线的问题了。

    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2023/9/21 8:55:46 发表于3楼的内容

  • systemdat

    systemdat   |   当前状态:在线

    总积分:395  2024年可用积分:225

    注册时间: 2007-08-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    systemdat   发表于 2023/9/21 8:56:31

    断线了,换一个

    4楼 回复本楼

    引用 systemdat 2023/9/21 8:56:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /