您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器供电电源异常解决

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:1178  2024年可用积分:676

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-11-25

空间 发短消息加为好友

变频器供电电源异常解决

032167yyc  发表于 2023/10/25 10:13:50      787 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
  如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。
  对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。
  对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。 
  雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。 

1楼 0 0 回复
  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/10/25 10:30:17

    多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路

    2楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/10/25 10:30:17 发表于2楼的内容

  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1133  2024年可用积分:611

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/10/25 10:30:55

    很全面

    3楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/10/25 10:30:55 发表于3楼的内容

  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1174  2024年可用积分:693

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2023/10/25 10:31:25

    新手来学习

    4楼 回复本楼

    引用 fammmy 2023/10/25 10:31:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /