您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表故障维修方法

LXG

LXG   |   当前状态:在线

总积分:1133  2024年可用积分:611

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2024-11-25

空间 发短消息加为好友

仪表故障维修方法

LXG  发表于 2023/10/30 9:42:41      1003 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      分析温度控制仪表系统故障时,首先:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。

      压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。

      流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。  


1楼 0 0 回复
  • jlly0813

    jlly0813   |   当前状态:在线

    总积分:380  2024年可用积分:138

    注册时间: 2006-12-08

    最后登录时间: 2024-11-12

    空间 发短消息加为好友

    jlly0813   发表于 2023/10/30 10:13:22

    新手来学习

    2楼 回复本楼

    引用 jlly0813 2023/10/30 10:13:22 发表于2楼的内容

  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:404  2024年可用积分:205

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2023/10/30 10:14:00

    感谢分享 学习了

    3楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2023/10/30 10:14:00 发表于3楼的内容

  • jwx0453

    jwx0453   |   当前状态:在线

    总积分:316  2024年可用积分:118

    注册时间: 2007-10-21

    最后登录时间: 2024-10-08

    空间 发短消息加为好友

    jwx0453   发表于 2023/10/30 10:14:49

    收藏

    4楼 回复本楼

    引用 jwx0453 2023/10/30 10:14:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /