您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 3U能实现通过编码器与另一台线体速度一样吗

jwx506

jwx506   |   当前状态:在线

总积分:355  2024年可用积分:182

注册时间: 2007-02-27

最后登录时间: 2024-11-06

空间 发短消息加为好友

3U能实现通过编码器与另一台线体速度一样吗

jwx506  发表于 2023/11/2 9:24:17      525 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

2段输送带A和B,A速度不确定,要求B和A的速度一样,计划使用3U,在A的上面加增量编码器,然后通过3U的485控制带485的调速机,请问这样可行吗,如果可行,程序该怎么写。另外还有没有更好的方案。谢谢!!!

1楼 0 0 回复
  • lvming173

    lvming173   |   当前状态:在线

    总积分:251  2024年可用积分:126

    注册时间: 2007-07-01

    最后登录时间: 2024-10-23

    空间 发短消息加为好友

    lvming173   发表于 2023/11/2 9:45:04

    可以直接用一组脉冲控制两路,还可以加一个1分2的脉冲分频器。

    2楼 回复本楼

    引用 lvming173 2023/11/2 9:45:04 发表于2楼的内容

  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:366  2024年可用积分:236

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2023/11/2 9:45:42

    直接把A的转速输出模拟量给B不可以么    有比例也是线性的 

    3楼 回复本楼

    引用 syf006 2023/11/2 9:45:42 发表于3楼的内容

  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:698  2024年可用积分:293

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2023/11/2 9:46:35

    如果是2台变频器调速控制,A模拟量输出给B模拟量输入就行了,控制传送带的转速没问题。要求2传送带同步,变频器做不到,只能选伺服电机做。

    4楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2023/11/2 9:46:35 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /