您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS485接口的应用

JLSXY3000

JLSXY3000   |   当前状态:在线

总积分:1110  2024年可用积分:501

注册时间: 2007-06-02

最后登录时间: 2024-09-18

空间 发短消息加为好友

RS485接口的应用

JLSXY3000  发表于 2023/11/8 8:52:56      465 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

    RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。 由于PC机默认的只带有RS232接口,有两种方法可以得到PC上位机的RS485电路:(1)通过RS232/RS485转换电路将PC机串口RS232信号转换成RS485信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔离珊的产品。(2)通过PCI多串口卡,可以直接选用输出信号为RS485类型的扩展卡。 

1楼 0 0 回复
  • jwx0453

    jwx0453   |   当前状态:在线

    总积分:296  2024年可用积分:98

    注册时间: 2007-10-21

    最后登录时间: 2024-08-15

    空间 发短消息加为好友

    jwx0453   发表于 2023/11/8 8:59:08

    谢谢楼主的分享

    2楼 回复本楼

    引用 jwx0453 2023/11/8 8:59:08 发表于2楼的内容

  • lvgang

    lvgang   |   当前状态:在线

    总积分:277  2024年可用积分:128

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2024-09-17

    空间 发短消息加为好友

    lvgang   发表于 2023/11/8 9:00:31

    不能忽略信号地的连接

    3楼 回复本楼

    引用 lvgang 2023/11/8 9:00:31 发表于3楼的内容

  • lxscok

    lxscok   |   当前状态:在线

    总积分:297  2024年可用积分:162

    注册时间: 2006-11-01

    最后登录时间: 2024-09-03

    空间 发短消息加为好友

    lxscok   发表于 2023/11/8 9:01:22

    RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式

    4楼 回复本楼

    引用 lxscok 2023/11/8 9:01:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /