您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助GXDeveloper报双线圈问题!

LXG

LXG   |   当前状态:在线

总积分:1127  2024年可用积分:605

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

求助GXDeveloper报双线圈问题!

LXG  发表于 2023/11/9 11:45:20      554 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

正在学习plc编程,用三菱FX2N开始。

拿到一个程序,用GX Developer学习。

打开,程序默认plc型号为三菱FX3U,想用梯形图逻辑测试,无法启动。

做程序检查,报了一堆双线圈问题。

把程序的plc型号改成FX2N,Developer自动改了一些参数,于是逻辑测试可以启动了,不过程序运行好像不太正常。


请各位高手大大多多指教!!


1楼 0 0 回复
  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:677  2024年可用积分:415

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/11/9 11:48:13

    双线圈问题,和改型号关系不大吧,你多个地方调用同一个线圈的话,就用置位指令,记得及时复位,如果用直接线圈,双线圈错误,肯定会影响输出

    2楼 回复本楼

    引用 kxdq 2023/11/9 11:48:13 发表于2楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2023/11/9 11:48:48

    程序检查可以不检查双线圈输出,就不会报错!

    3楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2023/11/9 11:48:48 发表于3楼的内容

  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:369  2024年可用积分:182

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2023/11/9 11:49:22

    大部分双线圈尽量在程序里面避免,不然即使编译没有问题,在实际设备运行可能达不到相应的功能。处理措施:1.把双线圈全部合并为单线圈。2.使用set和rst指令。

    4楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2023/11/9 11:49:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /