正在学习plc编程,用三菱FX2N开始。
拿到一个程序,用GX Developer学习。
打开,程序默认plc型号为三菱FX3U,想用梯形图逻辑测试,无法启动。
做程序检查,报了一堆双线圈问题。
把程序的plc型号改成FX2N,Developer自动改了一些参数,于是逻辑测试可以启动了,不过程序运行好像不太正常。
请各位高手大大多多指教!!
-
-
kxdq 发表于 2023/11/9 11:48:13
双线圈问题,和改型号关系不大吧,你多个地方调用同一个线圈的话,就用置位指令,记得及时复位,如果用直接线圈,双线圈错误,肯定会影响输出
引用 kxdq 2023/11/9 11:48:13 发表于2楼的内容
-
引用 JLSXY3000 2023/11/9 11:48:48 发表于3楼的内容
-
-
jllyh415 发表于 2023/11/9 11:49:22
大部分双线圈尽量在程序里面避免,不然即使编译没有问题,在实际设备运行可能达不到相应的功能。处理措施:1.把双线圈全部合并为单线圈。2.使用set和rst指令。
引用 jllyh415 2023/11/9 11:49:22 发表于4楼的内容