您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 欧姆龙与威纶通

systemdat

systemdat   |   当前状态:在线

总积分:276  2024年可用积分:106

注册时间: 2007-08-22

最后登录时间: 2024-04-30

空间 发短消息加为好友

欧姆龙与威纶通

systemdat  发表于 2023/12/28 10:11:34      417 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

plc是欧姆龙的,威纶通触摸屏只有一个com口,公司的机器只有一个触摸屏,我想在上面多加一个触摸屏,欧姆龙选件板有CIF12,购买的威纶通触摸屏都只有一个com口,网上教程都是威纶通有俩个com口,跟我的实际不符合,有没有大师做过的,指教一下或者分享一下,谢谢


1楼 0 0 回复
  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:240  2024年可用积分:110

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-04-30

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2023/12/28 10:14:50

    硬件是一个口,但是实际上是两个集成在一起了

    2楼 回复本楼

    引用 syf006 2023/12/28 10:14:50 发表于2楼的内容

  • lxq

    lxq   |   当前状态:在线

    总积分:306  2024年可用积分:114

    注册时间: 2005-09-08

    最后登录时间: 2024-05-13

    空间 发短消息加为好友

    lxq   发表于 2023/12/28 10:16:04

    com1口和com2口集成到一个DB9接口,查看下针脚定义。你这种用法,一个口做主机采集PLC数据,一个做从机,转发数据。

    3楼 回复本楼

    引用 lxq 2023/12/28 10:16:04 发表于3楼的内容

  • lxg20060816

    lxg20060816   |   当前状态:在线

    总积分:162  2024年可用积分:14

    注册时间: 2006-08-16

    最后登录时间: 2024-04-22

    空间 发短消息加为好友

    lxg20060816   发表于 2023/12/28 10:16:55

    PLC可以实现1拖二,直接PLC插件口都用上就行了,


    意思就是PLC直接连两个块触摸屏,但是触摸屏之间不用联系。

    PLC买两个CIF12,或者买一个一分二的485通讯器,就行了


    4楼 回复本楼

    引用 lxg20060816 2023/12/28 10:16:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /