控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教大神们PLC做反向间隙补偿的问题
LXG | 当前状态:在线
总积分:1133 2024年可用积分:611
注册时间: 2007-04-12
最后登录时间: 2024-11-25
空间 发短消息加为好友
LXG 发表于 2023/12/29 20:04:33 592 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
大神们好,目前公司所做的设备上,用的伺服定位,西门子1200+松下A6伺服,同向定位时很精准,但反向运动时,发出的脉冲是一致的,但定位位置有较大的偏差,判断应该是反向间隙补偿的问题,所以想像您请教一下这类问题的编程思路,如果有程序案例就更好了。谢谢大神们指点,感谢。
jlly0813 | 当前状态:在线
总积分:380 2024年可用积分:138
注册时间: 2006-12-08
最后登录时间: 2024-11-12
jlly0813 发表于 2023/12/29 20:06:02
参数设置中采用反向间隙补偿不可以吗?
引用 jlly0813 2023/12/29 20:06:02 发表于2楼的内容
jlkj | 当前状态:在线
总积分:742 2024年可用积分:514
注册时间: 2006-05-09
jlkj 发表于 2023/12/29 20:07:02
最好把结构也拍照片看看,是不是反向时候结构有间隙
引用 jlkj 2023/12/29 20:07:02 发表于3楼的内容
lxq | 当前状态:在线
总积分:616 2024年可用积分:424
注册时间: 2005-09-08
lxq 发表于 2023/12/29 20:07:45
测量一下反向位置偏差的尺寸,然后反复测试几次,看看偏差是否固定或有规律可循,间隙误差的尺寸应该是固定的。
引用 lxq 2023/12/29 20:07:45 发表于4楼的内容