您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱plc被烧坏有哪些原因

jlly0813

jlly0813   |   当前状态:在线

总积分:340  2024年可用积分:98

注册时间: 2006-12-08

最后登录时间: 2024-06-13

空间 发短消息加为好友

三菱plc被烧坏有哪些原因

jlly0813  发表于 2024/1/2 8:27:40      782 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、一般最有可能烧的是PLC的输出点,PLC的输出点有继电器和晶体管型的。

继电器型的不容易烧坏。晶体管型的要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。

2、不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器。

3、晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。

4、负载过大,后面加个继电器。

5、输出统一用24DC中间继电器转,起到屏蔽保护作用。

6、外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接,阻容吸收回路;加RC吸收器,带继电器输出,RC并联线圈上;输出回路加1安培的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌;不要直接带负载,加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点,配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏,晶体管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管),交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。


1楼 0 0 回复
  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1007  2024年可用积分:485

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-09-13

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2024/1/2 8:35:13

    晶体管型的输出点最大可供电流,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。

    2楼 回复本楼

    引用 LXG 2024/1/2 8:35:13 发表于2楼的内容

  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:351  2024年可用积分:152

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-09-03

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2024/1/2 8:35:45

    负载过大,后面加个继电器。

    3楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2024/1/2 8:35:45 发表于3楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:602  2024年可用积分:340

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-09-11

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/1/2 8:36:10

    感谢楼主分享

    4楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/1/2 8:36:10 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /