您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川伺服力矩衰减是怎么回事

lvwei1020

lvwei1020   |   当前状态:在线

总积分:348  2024年可用积分:214

注册时间: 2007-03-30

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

汇川伺服力矩衰减是怎么回事

lvwei1020  发表于 2024/1/16 12:15:49      560 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台设备 大概用了一年  用的伺服扭矩模式锁附,之前都正常,前不久出现了力矩衰减,同样的力矩大小锁附不到位,又碰到这样情况的吗?

1楼 0 0 回复
  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:369  2024年可用积分:182

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2024/1/16 12:30:22

    有可能磁退导致衰减。

    2楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2024/1/16 12:30:22 发表于2楼的内容

  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:1172  2024年可用积分:670

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2024/1/16 12:31:04

    伺服力矩靠定子电流与永磁转子之间的电磁力执行锁定功能,力矩不足不外乎电流减小、

    永磁磁场减弱2个异常点。电流减小无外乎电流传感器性能劣化、电流检测回路异常等等

    导致变送值比实际值大,也就是电流过小......


    至于永磁体磁场减弱,这个永磁体在使用过程中肯定会导致衰减,只是质量好的衰减

    程度较慢,除了更换电机没有更好办法——充磁这个想法在现场和一般维修店基本不

    可能实现,另外就是调大电流但是这个需要厂家更改软件,而更改软件又不可能专门

    为一台伺服驱动器,这个同样很难实现


    3楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2024/1/16 12:31:04 发表于3楼的内容

  • JLVd1Qgz

    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

    总积分:769  2024年可用积分:405

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    JLVd1Qgz   发表于 2024/1/16 12:32:11

    如果是永磁体磁力减弱,一般是大电流冲击导致的高磁场或者高温去磁作用导致永磁体磁力减弱

    4楼 回复本楼

    引用 JLVd1Qgz 2024/1/16 12:32:11 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /