您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC的接地问题

jlkj

jlkj   |   当前状态:在线

总积分:742  2024年可用积分:514

注册时间: 2006-05-09

最后登录时间: 2024-11-25

空间 发短消息加为好友

PLC的接地问题

jlkj  发表于 2024/2/20 17:14:35      655 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

国产FX系列PLC,24V电源负极已经接地!

模拟量0-10V负极GND需要接地吗?

接不接地有什么区别?信号干扰哪个更好?

1楼 0 0 回复
  • lvhuayu

    lvhuayu   |   当前状态:在线

    总积分:304  2024年可用积分:167

    注册时间: 2006-07-19

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    lvhuayu   发表于 2024/2/20 17:18:07

    在PLC系统中,接地要求十分严格,最好建立独立的专用接地系统,并且要注意其他与PLC相关的设备也必须可靠地接地。当多个电路接地点连接在一起时,可能会引发意想不到的电流问题,导致逻辑错误或损坏电路。产生不同接地电势的原因通常是由于接地点在物理区域上相距太远。当远距离的设备通过通信电缆或传感器连接在一起时,电缆线和地之间的电流可能会流经整个电路。即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可能引起其与地电势之间的变化,或者通过电磁作用产生不可预测的电流。所以很多时候接地不如不接。

    2楼 回复本楼

    引用 lvhuayu 2024/2/20 17:18:07 发表于2楼的内容

  • lxf11

    lxf11   |   当前状态:在线

    总积分:348  2024年可用积分:249

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-10-25

    空间 发短消息加为好友

    lxf11   发表于 2024/2/20 17:25:08

    “接地”怎么理解的?

    所谓接地,不是与大地连接,是参考零电位点的习惯用语。参考零电位点接法重要,模拟地、

    数字地、控制电源地和主回路地,在各自单元分别连接,不要串联(不是串联电路,是串单元)

    连接,所有地一根线连接金属外壳,与交流电源的PEN 或PE连接。

    你对你的问题有误解,直流24V的负极在控制系统中已经与模拟GND连接,那时PLC系统中的

    参考零电位点。另外,有外接屏蔽电缆、机架有安装金属外壳元件的,通过这些已经与地

    (金属外壳)连接了。出现干扰,不能忽略这些,不正常接地会产生寄生回路,对弱信号

    有影响。所谓屏蔽网一边接地,就是避免产生寄生回路。


    3楼 回复本楼

    引用 lxf11 2024/2/20 17:25:08 发表于3楼的内容

  • zpjames1127

    zpjames1127   |   当前状态:在线

    总积分:489  2024年可用积分:297

    注册时间: 2006-08-15

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    zpjames1127   发表于 2024/2/20 17:28:05

    PLC模拟量负极接不接地的区别在于信号源的参考电位不同。

    4楼 回复本楼

    引用 zpjames1127 2024/2/20 17:28:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /