控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » MCGS如何实现跨网段通讯
032167yyc | 当前状态:在线
总积分:1172 2024年可用积分:670
注册时间: 2023-08-01
最后登录时间: 2024-11-19
空间 发短消息加为好友
032167yyc 发表于 2024/3/6 14:16:40 859 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
客户要把这个设备,设置成 10.120.18.78/24 网关 10.120.18.1 ,要求能跟其他网段互访
昆仑通态屏无法设置网关,客户只分配这一个网段,其他网段不可以占用
jlxr11 | 当前状态:在线
总积分:404 2024年可用积分:205
注册时间: 2006-11-28
jlxr11 发表于 2024/3/6 14:33:43
加一个PLC网段转换器,图片无法上传,自己淘宝一个
引用 jlxr11 2024/3/6 14:33:43 发表于2楼的内容
kxdq | 当前状态:在线
总积分:677 2024年可用积分:415
注册时间: 2006-09-06
最后登录时间: 2024-11-06
kxdq 发表于 2024/3/6 14:34:38
可以用NAT 地址转换硬件。淘宝有卖,几百块钱
引用 kxdq 2024/3/6 14:34:38 发表于3楼的内容
sgaaa | 当前状态:在线
总积分:698 2024年可用积分:293
注册时间: 2007-11-04
sgaaa 发表于 2024/3/6 14:41:45
现在不同网段之间通信已经不是什么困难的事情了,不过尽量同一个网段不同IP地址最好,转换模块搞多了,后期通信异常很难查
引用 sgaaa 2024/3/6 14:41:45 发表于4楼的内容