手机阅读
有没有有经验的兄弟,说一下大概需要什么型号,modbus通讯,网线连接那种,需不需要运动控制器。
编程的时候,三菱的plc有没有内置的飞剪,追剪程序,谢谢指点!
xz6903 | 当前状态:在线
总积分:341 2024年可用积分:197
注册时间: 2007-09-29
最后登录时间: 2024-11-13
xz6903 发表于 2024/3/13 18:41:59
可以采用FX-5U的主机,自带4轴脉冲,支持MODBUS_TCP,如果需要运动功能、飞剪跟追剪的功能需要用到电子凸轮,可增加FX5-40SSC模块(需配合支持三菱SSCNET-III总线伺服使用)。
引用 xz6903 2024/3/13 18:41:59 发表于2楼的内容
systemdat | 当前状态:在线
总积分:395 2024年可用积分:225
注册时间: 2007-08-22
最后登录时间: 2024-11-19
systemdat 发表于 2024/3/13 18:46:23
要说通讯 三菱PLC不是强项
引用 systemdat 2024/3/13 18:46:23 发表于3楼的内容
kxfwhnld | 当前状态:在线
总积分:735 2024年可用积分:515
注册时间: 2008-09-22
最后登录时间: 2024-12-06
kxfwhnld 发表于 2024/3/13 18:48:09
Modbus通讯控制8轴,这延迟你可以忍受?还是走总线通信吧