  1、问题:plc和模块能否挂接在一个串口下?

  回答:原则来说,只要串口参数(例如波特率、数据位、停止位等)相同就可以。但是MCGS不推荐这样使用,因为协议内部可能存在潜在冲突,例如对PLC的某个寄存器的写操作的指令,有可能被误认为是对模块的某个操作,进而导致设备访问冲突。

  2、问题:在没有网线的情况下怎样用IE访问本机上网络版的工程?

  回答:打开IE后在地址栏中键入127.0.0.1,再回车即可。

  3、问题:MCGS的按钮提供了一个“按1松0”的功能。但是如果有多个变量,如何实现?

  回答:在按钮上的“按1松0”只能连接一个变量,如果要实现多个变量按1松0,必须使用“事件”。在按钮上单击鼠标右键->“事件”,在MouseDown中让变量(可以是多个)等于1,在MouseUp中等于0。对于6.8以上的版本也可以在按钮的抬起脚本里让变量等于1,在按下脚本里让变量等于0。

  4、问题:如何在我的组态中使用定制的驱动?

  回答:把定制的驱动dll文件拷到D:\MCGS\Program\Drivers\用户定制设备目录下即可。

  5、问题:历史表格不刷新什么问题?

  回答:在MCGS中,窗口中的历史表格是不会自动刷新的。历史表格只有在其窗口打开时才去访问数据库读数据,此后不再进行数据库的访问,除非组态时刷新窗口。可以使用窗口名称.Refresh()函数来刷新窗口。在循环策略或窗口的循环脚本中执行该函数。

  6、问题:变量删不掉什么原因?

  回答:先用“使用计数检查”命令检查变量使用情况,然后使用“清除未使用变量”就可以删除没有用到的变量。如果某变量删不掉,说明此变量正在使用,不能删除。

  7、问题:如果当前工程的点数比软件狗的点数大,会出现什么后果?

  回答:在MCGS中记录了实时数据库变量的创建先后顺序,这样一来,如果超过软件狗限制的变量,在运行环境中,变量的值不会刷新,初始值是多少就永远保持不变。

  8、问题:在运行的时候是否可以查看设备的通讯状态?

  回答:在MCGS所有的非板卡类的设备(部分定制设备除外)中,第一个通道都是通讯状态通道。就是说,在进入运行环境后,设备驱动程序开始工作后,此通道内返回的是设备的通讯状态,例如0表示设备通讯正常,非0表示不正常。

  9、问题:如何按条件对变量进行存盘?

  回答:1)设置变量有存盘属性,即在实时数据库中定义该数据时,要在它的存盘属性页中设置为“定时存盘,存盘周期为0秒”。

  2)使用!savedata()函数令变量存盘。可以对这个函数的执行设置一定的条件,这样就实现了按条件对变量存盘。

  10、问题:组对象中增加或删除成员不起作用,仍显示原来的成员为什么?

  回答:增加或删除成员后点击“工具”菜单中的“使用计数检查”一次,相当于把变量刷新一次。需要注意的是,如果组对象的成员变化,则组对象再次存盘时会自动删除原来的存盘数据。

  11、问题:图库中的图不能满足要求,如何添加?

  回答:1)可以把原来图库中的图分解,选用其中用得到的部分,然后再使用图元和图符进行组合。

  2)可以用装载位图的方法再加载图库。

  12、问题:网络版的4个客户端指的是什么?

  回答:指同时使用IE浏览MCGSWWW服务器的计算机个数。例如:现在有4台计算机浏览服务器,那么此时第五台机器再进行浏览时会弹出超出的错误,如果前四台有一台退出,第五台就可以浏览了。

  13、问题:如何查看窗口中的控件的具体位置和大小?

  回答:在“查看”下拉菜单中选“状态条”,这样在窗口的右下角会显示出控件的大小和位置,是以象素点为单位的。

  14、问题:MCGS到底支持多少个串口?

  回答:本身是没有限制的,主要是受系统的限制,对Windows来说,一般是255个串口。

  15、问题:在通网版工程运行时,是否可以把屏幕上显示的画面完全捕捉下来?

  回答:可以。使用键盘上的“Print Screen”键就可以把当前的屏幕捕捉到系统的剪贴板中,然后打开画图或者画笔、PhotoShop程序,粘贴出来保存就可以了。

  16、问题:策略工具箱的内容没有了该怎么办?

  回答:选择组态环境的菜单“工具”-“策略构件管理”,把需要使用的策略构件从左边的树状目录里添加到右边后确认,就可加载到工具箱。其他构件,例如设备工具箱、动画工具箱内的构件都是这样添加的。

  17、问题:用存盘数据浏览构件发现选择Access2000自己生成的数据库时总是提示来源错误?

  回答:存盘数据浏览构件只识别Access95生成的数据库,不支持Access2000。如果一定要用自己生成的数据库只能换成Access95。

  18、问题:我自己做的图片能够保存并在其他工程中利用吗?

  回答:可以,选中需要保存的图元,再选择工具箱中的保存元件构件就弹出对象元件库管理对话框,根据需要可以进行改名,分类等操作。在组态其他工程时就可以将其从元件库中调出。

  19、问题:在组态环境下能够打印用户窗口吗?

  回答:可以,使用菜单“文件——打印”,就可以了。

  20、问题:卸载MCGS时如何保留我的图库并再次利用?

  回答:如果需要安装和卸载的MCGS版本相同或系统元件库相同那么在卸载之前先将MCGS中program目录中的Library.lib拷贝到别处保存起来,安装新的MCGS后,用该文件将同名文件覆盖即可。

  21、问题:通用版最快的存盘周期可以设置为多少?

  回答:在循环策略的脚本程序中使用存盘函数!SaveData()实现变量的保存,循环策略的循环时间设置最快只能是10个毫秒,也就是说可以实现10个毫秒存盘一次。

  22、问题:组对象有什么用处?

  回答:组对象是用来存储具有相同存盘属性的多个变量的集合,内部成员可包含多个其他类型的变量。组对象一般是作为数据来源用于制作报表和进行数据的处理,用户把变量加入到组对象后就只要对其进行处理,而不需要处理每个对象,不仅节省了大量的时间而且有利于管理。

  23、问题:在实时数据库中自带了4个字符型变量,是否算点数?

  回答:这四个变量可以使用但是不算点数,也无法删除。也就是说,只有新建的变量才算点数。

  24、问题:如果我自己开发的设备支持MODBUS协议,但在MCGS中没有我需要的设备驱动,怎么办?

  回答:MCGS提供了标准的MODBUS协议设备,可以用于任何一种支持标准MODBUS 协议的设备。

  25、问题:如何才能知道已经用了多少个点?

  回答:用工具菜单中的“使用计数检查”命令即可。

  26、问题:在制作画面时,能不能直接用扫描仪把图形扫进去?

  回答:先用扫描仪把图形扫进计算机存为bmp格式,然后从工具箱中选取位图构件,单击右键在菜单中选择装载位图将您存好的位图调入并调整好大小位置即可。

  27、问题:需要安装其它的软件来支持数据库访问吗?

  回答:不需要,MCGS自带数据库引擎,可以直接对数据库读写。


1楼 0 0 回复
  • lxbogr

    lxbogr   |   当前状态:在线

    总积分:397  2024年可用积分:216

    注册时间: 2007-03-28

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    lxbogr   发表于 2024/4/18 18:17:05

    学习了

    2楼 回复本楼

    引用 lxbogr 2024/4/18 18:17:05 发表于2楼的内容

  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:366  2024年可用积分:236

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2024/4/18 18:18:52

    3楼 回复本楼

    引用 syf006 2024/4/18 18:18:52 发表于3楼的内容

  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:698  2024年可用积分:293

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2024/4/18 18:21:08

    很全面,谢谢

    4楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2024/4/18 18:21:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /