您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ab变频器故障代码及处理方法

JLVd1Qgz

JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

总积分:775  2024年可用积分:411

注册时间: 2007-12-03

最后登录时间: 2024-11-25

空间 发短消息加为好友

ab变频器故障代码及处理方法

JLVd1Qgz  发表于 2024/5/8 19:26:51      1454 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  AB变频器故障代码及处理方法如下:

  故障代码F45。内部电源模块热限制已超过,检查堵塞或肮脏的散热片,适当检查安装间距,确保周围温度未超出限制。

  故障代码F33。最大重试次数故障,检查故障代码,需要复位故障缓冲器,手动清除循环停止命令或循环功率。

  故障代码00。电机模式适合F24,内部错误,复位驱动工厂缺省。

  故障代码F6。运动模式的匹配问题,电机停止,检查电机是否过电流,负荷过度,不允许驱动加速到设定速度,可能需要较长的加速时间或降低负荷。

  故障代码F35。负斜率故障,驱动软件检测的伏特/赫兹曲线的一部分负斜率,调整电压参数,确保满足要求。

  故障代码F11。运算错误,电机类型设置为“同步点“和[停止]设置为“直流模式刹车”,改变这些参数,直流制动不能使用用同步电机等。

  故障代码F9。打开锅故障,外罐连接和锅的地面铅断开造成潜在的超速开车的危险,检查外部电位器电路在TB2端子1,2。

  故障代码F12。过电流故障,电流过流跳闸电路在硬件检测,检查是否有短路时,驱动器输出或过度负在电机的条件。

  此外,AB变频器还有其他常见故障及处理方法,如电动机不能启动,变频器不能从端子排连接线所送入的启动或运行输入启动,变频器不能从集成式键盘启动,变频器对速度命令不作响应等。每种故障都有其特定的原因和解决方法,需要根据具体情况进行处理。